일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성 2호기 중간정비 위한 발전정지
- 조회 : 2928
- 등록일 : 2001.03.07
- 사건명
월성 2호기 중간정비 위한 발전정지
- 해당원전
월성 2호기
- 발생일시
2001-03-07
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100% 발전기 : 724MWe
- 상황
발전소 출력운전 중 출입 불가능 지역인 원자로건물 냉각재 분배관실(A-side Feeder Cabinet)의 공기 중 삼중수소농도가 서서히 증가하는 현상이 발생, 삼중수소농도증가 원인의 확인 및 정비를 위하여 2001. 3. 7. 12:00분에 원자로를 정지함.
- 원인
냉각재 분배관실은 정상운전 중 출입이 불가능한 지역으로 원자로정지 후 원인 확인 예정임.
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없 음.
- 소속 및 직위
제1발전소 기술공무부장
- 성명
태 성 은
- 연락처
054-779-3270
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134